海湾ZD-GST-T1301组合式电气火灾监控探测器
一、核心技术参数:
符合 GB 14287-2014 标准,适用于 0.4kV 低压配电系统,集成剩余电流、温度、三相电压 / 电流监测,支持 RS485 组网与本地声光报警。
类别参数项技术指标
辅助电源额定电压 / 范围AC220V;AC165V~264V海湾消防
** / 待机电流50mA;9mA海湾消防
三相电压通道 / 接线1 路;三相四线(缺省)/ 三相三线海湾消防
监测范围相电压 AC90~330V;线电压 AC90~500V海湾消防
精度±3%海湾消防
三相电流通道 / 额定输入3 路;5A(** 6A)海湾消防
监测范围 / 精度0~6300A;±3%海湾消防
剩余电流通道 / 范围1 路;100mA~1000mA
报警设定 / 精度100~1000mA(缺省 300mA);±3%
温度通道 / 范围1 路;-10℃~120℃
报警设定 / 精度50~120℃(缺省 85℃);±2℃
开关量输入 / 输出2 路无源输入;2 路无源输出海湾消防
输出容量5A 30VDC / 5A 250VAC海湾消防
通讯方式 / 协议RS485;Modbus RTU海湾消防
显示与报警界面 / 声光LCD + 按键;蜂鸣器(持续 = 报警,间断 = 故障)海湾消防
环境工作温 / 湿-10℃~55℃;≤95% RH(无凝露)
安装方式 / 尺寸导轨安装(35mm);约 120×100×70mm
二、接线规范(断电操作,严格按端子定义)
1. 端子定义表
端子号名称功能说明接线要求
1-2AC220V辅助电源输入L 接火线,N 接零线,严禁反接
3-4RS485-A/B通讯总线A 接 A,B 接 B,屏蔽层单端接地
5-6I01/I02开关量输入接无源触点(如消防联动信号)
7-8O01/O02开关量输出接被控设备(如断路器脱扣),容量内使用
9-11U/V/W三相电压输入对应接三相火线,三相三线时空置 N
12N电压零线三相四线时接零线,三线时悬空
13-15IA/IB/IC三相电流输入接电流互感器二次侧(S1→IA,S2→公共端)
16COM-I电流公共端所有电流互感器 S2 汇总接入
17IΔ剩余电流输入接剩余电流互感器二次侧
18COM-Δ剩余电流公共端剩余电流互感器另一端接入
19-20TEMP温度传感器接 NTC 热敏电阻(两线制,不分正负)
2. 关键接线禁忌
⚠️ 剩余电流互感器负载侧 N 线严禁重复接地、严禁与其他回路共用。
⚠️ 电流互感器二次侧严禁开路,接线完成后再拆除短接片。
⚠️ 通讯线采用屏蔽双绞线,线径≥1.5mm²,屏蔽层仅在主机端接地。
⚠️ 电源、电压、电流线与通讯线分开敷设,避免干扰。
三、编码流程(使用海湾专用编码器,如 GST-BMQ-2)
1. 编码准备
探测器断电,拔下所有外部接线,仅保留总线端子(RS485-A/B)。
编码器开机,用红黑夹子连接探测器 RS485-A/B(不分正负)。
2. 编码步骤
读码:按【读码】键,屏幕显示当前地址(新设备默认为 0)。
写码:输入工程分配地址(1~242),按【编码】键,提示 “成功” 即完成。
校验:再次按【读码】,确认地址与设定一致;错误显示 “E”,重新编码。
参数锁定:编码完成后,探测器上电,进入菜单锁定参数(防止误改)。
四、调试流程(按 “单机→组网→联动” 三步进行)
阶段 1:单机调试(断电接线→上电自检)
接线复查:核对电源、电压、电流、剩余电流、温度、通讯、开关量接线,测量线间绝缘(≥20MΩ)。
上电自检:接通 AC220V,探测器蜂鸣器短鸣,LCD 显示 “自检中”,无故障提示即通过。
参数核对:进入菜单,确认接线方式(三相四线 / 三线)、CT 变比(与现场互感器一致)、报警阈值(剩余电流 300mA、温度 85℃、过流 3A 等)。
模拟测试:
剩余电流:用试验仪注入 300mA 电流,探测器声光报警,O01/O02 动作。
温度:加热传感器至 85℃,触发报警。
电压:模拟欠压 / 过压 / 断相,探测器报故障(蜂鸣器间断)海湾消防。
开关量:短接 I01,探测器识别并上传状态。
阶段 2:组网调试(RS485 与监控主机通讯)
总线连接:将探测器 RS485-A/B 接入监控主机总线,终端电阻(120Ω)接在最远端设备。
主机配置:在主机中添加设备,选择 “ZD-GST-T1301”,输入编码地址,协议选择 Modbus RTU。
通讯测试:主机下发 “巡检” 指令,探测器回应正常,无通讯故障;修改探测器参数,主机同步显示。
阶段 3:联动调试(与配电系统联动)
联动逻辑设置:在主机中配置 “剩余电流报警→断路器脱扣”“温度报警→风机启动” 等逻辑。
联动测试:模拟剩余电流报警,探测器输出触点动作,断路器分闸,主机记录报警与联动信息。
故障模拟:断开通讯线、电流互感器二次侧、温度传感器,探测器与主机均在 100s 内报故障。
阶段 4:验收与记录
功能全检:自检、报警、故障、联动、通讯五项功能全部通过。
参数存档:保存探测器地址、CT 变比、报警阈值、联动逻辑等参数。
现场培训:向用户讲解日常巡检、参数修改、故障排查方法。
五、常见故障与排除
故障现象原因分析排除方法
上电无显示电源未接好 / 电压异常检查 AC220V 接线,测量电压是否在 165~264V
通讯故障地址冲突 / 总线断线 / 终端电阻缺失重新编码,检查总线接线,添加 120Ω 终端电阻
剩余电流误报互感器穿线错误 / N 线重复接地按 “相线 + N 线” 穿互感器,拆除 N 线重复接地点
电流显示为 0互感器二次侧开路 / 接反检查互感器接线,确保 S1→IA、S2→COM-I
温度报警异常传感器断线 / 短路更换 NTC 热敏电阻,检查接线是否牢固
六、安全提示
所有操作必须在断电状态下进行,防止触电。
电流互感器二次侧严禁开路,调试时先短接再接线。
剩余电流互感器安装在总进线处,确保所有负载线均穿过。
调试完成后,锁定探测器参数,张贴设备标识与接线图。
七,外形尺寸和接线示意图: